    Akibat Kebakaran di IDC Duren Tiga, Dua Jam lebih Server Akan Pulih Kembali

    Last Updated 2012-08-12T20:45:49Z


    Satelit9.com,Jakarta-Jaringan internet yang berada di host IIX Offline. Hal ini diakibatkan adanya kebakaran UPS (Uninterruptible ability supply) di IDC (Indonesian abstracts Center) Duren Tiga.Hendri, anggota Direksi IDC (Internet Abstracts Centre) mengatakan, tidak berfungsinya server akibat percikan api di salah satu UPS (Uninterruptible ability supply) miliknya tidak akan bertahan lama.
    Ia memperkirakan dalam dua jam kedepan, koneksi terhadap sejumlah situs, akan kembali seperti semula. "Dalam waktu dua jam, Insya Allah bisa nyala. Secara bertahap akan kita nyalakan lagi satu-satu," ujar Hendri kepada satelit9.com saat ditemui di lokasi kejadian, Senin (13/8/2012)dinihari.
    Sekitar pukul 18.50 WIB, satu buah assemblage UPS milik perusahaan server IDC di Jl.Duren III Raya No.7 H Kav.II, Duren Tiga, Pancoran, Jakarta Selatan, mengeluarkan percikan api.
    Akibatnya, sejumlah situs online tidak bisa diakses. UPS sendiri merupakan assemblage penampung daya listrik sebelum dialirkan ke server. Satu assemblage UPS, memiliki daya 8 hingga 9 jam.
    Akibat dari percikan api satu dari delapan assemblage kekuatan cadangan yang dimiliki IDC tersebut, sejumlah situs online di Indonesia dikabarkan tak diakses.
    Beberapa situs Islam yang turut tidak dapat diakses dari pantauan kami antara lain voa-islam.com, muslimdaily.net, salam-online.com, alislamu.com, juga situs nasional diantaranya detik.com, okezone.com, idc.co.id, appointment indowebster.web.id dan lain-lain.
    Menurut Hendri, penanganan percikan listrik yang memutus koneksi beberapa situs online tersebut, berbeda.
    Petugas dari Suku Dinas Pemadam Kebakaran Jakarta Selatan tidak menggunakan air dalam jumlah berlebih untuk memadamkan, namun menggunakan blower.
    "Kita sarankan tadi kepada petugas supaya nggak pakai air, bisa terkena ke assemblage yang lain, bisa jadi rusak semua malah," lanjutnya.
    Berdasarkan pantauan, situasi gedung sudah mulai kondusif. Dua mobil pemadam kebakaran telah meninggalkan lokasi sekitar pukul 23.30 WIB.
    Listrik ruangan antechamber gedung pun terlihat sudah menyala. Meski demikian, belum ada seorang pun yang diperbolehkan memasuki gedung.
    Karyawan yang sebelumnya memadati breadth gedung pun beberapa telah ada yang meninggalkan lokasi.Sampai pukul 3.35 Wib pagi ini belum bisa diakses dan masih down dan masih dalam perbaikan.(@cool)
    Komentar
    • Akibat Kebakaran di IDC Duren Tiga, Dua Jam lebih Server Akan Pulih Kembali

    Terkini

    Topic Popular